简述防烟分区检查的主要内容和方法。

正确答案: 检查内容:
(1)防烟分区的划分
防烟分区一般根据建筑内部的功能分区和排烟系统的设计要求,按其用途、面积、楼层划分。具体检查要求为:
①防烟分区不得跨越防火分区和楼层。
②有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等,必须独立划分防烟分区;不设排烟设施的部位(包括地下室)、净空高度大于6m的区域可不划分防烟分区。
(2)防烟分区的面积
防烟分区如果面积过大,会使烟气波及面积扩大,增加受灾面,不利于安全疏散和扑救;如果面积过小,不仅影响使用,还会提高工程造价。因此,对于高层民用建筑和其他建筑(包括地下建筑和人防工程),需要根据具体情况确定合适的防烟分区大小,每个防烟分区的面积不宜大于500m 2