正确答案:
⑴当给水管道内发生冲击时,可适当关小给水阀门,若还不能消除时,则改用备用给水管道供给水。如果无备用给水管道或采用其他措施又无效时,应立即停炉。
⑵如果是锅炉给水阀门的给水管道发生水冲击,可以关闭给水阀门,开启省煤器与锅炉的再循环阀门,而后在缓缓开启给水阀门。
⑶开启给水管道上的空气阀,排除给水管道内的空气或蒸汽。
⑷检查给水管道上的逆止阀和给水泵是否正常。
⑸保持给水压力和温度的稳定。若锅炉给水管道没有固定好,在锅炉间断给水时,也会引起晃动,这个不是给水管道内水冲击造成的,应注意区别。
