多做题,通过考试没问题!

电工

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>维修电工考试

变压器差动与瓦斯保护的作用有哪些区别?各有哪些优缺点?

正确答案: 主变差动保护是按循环电流原理设计制造的,而瓦斯保护是根据变压器内部故障时会产生或分解出气体这一特点设计制造的。两种保护由于基本原理不一样,因而在作用和保护范围上也有所区别,差动保护为变压器的主保护,瓦斯保护为变压器内部故障时的保护。差动保护的保护范围为主变各侧差动电流互感器之间的一次侧电气部分。另一个区别是差动保护可装在变压器、发电机、分段母线、线路上,而瓦斯保护为变压器独有的保护。
差动保护的优点:能够迅速有效地切除保护范围内的故障,接线正确,调试得当,不发生误动。缺点:对变压器内部不严重的匝间短路不够灵敏。
瓦斯保护的优点:不仅能够反映变压器油箱内部各种故障,而且还能反映出差动保护反映不出来的不严重的匝间短路和铁心故障,内部进入空气。因此是灵敏度高、结构简单、并且动作迅速的保护。缺点:(1)它不能反映变压器外部故障(套管和引出线),因此瓦斯保护不能作为变压器各种故障的唯一保护。(2)瓦斯保护抵抗外界干扰的性能较差,比如地震时就容易造成误动作。(3)如果在装置瓦斯保护电缆时不能很好的处理防油瓦斯继电器,不能很好处理防水,有可能因漏油腐蚀电缆绝缘或漏水造成误动作。
差动和瓦斯动作一般是相互配合来完成保护主变任务的。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题