K-2501、K-2701空冷风机防冻保护过程?以及防冻保护的优先级别?
正确答案:
(1)逆流风机防冻保护:系统运行过程中,当抽汽温度检测低于25度(可调)时,逆流风机进行防冻保护,此时所有顺流风机转速被锁定,逆流风机不再依据背压进行调速,而是将主控变量更改为抽汽温度;降低逆流风机的转速级或停止逆流风机,抽汽温度仍未满足设定值的情况下,则降低顺流风机的转速级;当抽汽温度检测为20度(可调)时报警。抽汽温度回复值25度(可调)与报警值20度(可调)之间需要设有一定的差值,防止系统频繁切换运行状态。
(2)顺流风机防冻保护:系统运行过程中,当凝结水温度检测低于35度(可调)时,顺流风机进行防冻保护,此时逆流风机转速被锁定。顺流风机不在依据背压进行调速,而是将主控变量更改为凝结水温度;按启动顺序依次降低顺流风机转速级或停止顺流风机;凝结水温度仍未满足设定值的情况下,降低逆流风机的转速。当凝结水温度检测为30度(可调)时报警。凝结水温度回复值35度(可调)与报警值30度(可调)之间需要设有一定的差值,防止系统频繁切换运行状态。
(3)防冻保护级别:顺流风机防冻保护优先于逆流风机防冻保护。
