一条100KV架空输电线路,长100km,ro=0.1209Ω/km,xo=0.400Ω/km,忽略线路对地电容,已知线路未端运行电压VLD=105kV,负荷PLD=42MW,cosφ=0.85。试计算: (1)输电线路的电压降落和电压损耗; (2)线路阻抗的功率损耗和输电效率; (3)线路首端和未端的电压偏移。