多做题,通过考试没问题!

电气值班员考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电气值班员考试

当6kV某段发生接地故障,你应怎样处理?处理过程中应注意什么?

正确答案:当6KV某段发生接地时,会发来6KV某段接地故障,消谐装置告警等光字牌,因为6KV是否于不接地系统,可以运行两个小时,这时不应着急,首先切换电压,查看接地相别,(切换Va、Ub、Vc按钮来进行切换),并且联系值长巡问汽机,锅炉有无启动高压设备的,如有启动,应马上停止,派人穿戴好绝缘工器具到6KV配电室检查,查看综合保护器有无告警的,有无明显故障点,如果没有明显的故障点,这时切换厂用电,查看是否厂用分支是否接地,并且倒换6KV接地段的厂变及辅助厂变,查看接地方是否消失,通过以上工作,仍然发生接地时,证明接地点在母线上或PT上,这时将母线上负荷全部倒空,将母线转检修来进行处理。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题