试述6KV厂用母线失电的事故现象及如何处理。

正确答案: 现象:事故喇叭响、跳闸开关绿灯闪光、调牌未复归光字牌亮。
处理:
(1)检查备用电源是否自投,如未自投,切除该母线备自投开关后,立即抢合备用电源进线开关,如仍跳闸,则不可再送,应将该母线所带厂变400V侧负载调由备用变供电。
(2)复位跳闸开关,检查保护动作情况,经双人验证后,复归跳闸信号。
(3)a.到开关室检查,如发现有明显故障,故障点可与母线隔离时,应立即将故障点与母线隔离,并迅速恢复母线供电。
b.检查母线上无明显故障,应拉开母线上所有用电设备,然后对母线测量绝缘后试送电,成功后先对重要设备检查无异常后迅速送电,恢复其运行。
(4)若故障无法消除,则汇报值长,联系检修处理;运行人员做好安措。
(5)对着火的电气设备应先断开电源后,再选用正确的灭火器灭火。