电气化铁路对常规距离保护有何影响?
正确答案:
电铁是单相不对称负荷,使系统中的基波负序分量及电流突变量大大增加;电铁换流的影响,使系统中各次谐波分量骤增。
电流的基波负序分量、突变量以及高次谐波均导致距离保护振荡闭锁频繁开放。
对距离保护的影响是:频繁开放增加了误动作机率;电源开放继电器频繁动作可能使触点烧坏。
电流的基波负序分量、突变量以及高次谐波均导致距离保护振荡闭锁频繁开放。
对距离保护的影响是:频繁开放增加了误动作机率;电源开放继电器频繁动作可能使触点烧坏。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题