5PS高压Ⅰ段进线欠压跳闸、母联自投后如何处理?(停电前5PS-2#变压器投运)
正确答案:
(1)立即将Ⅰ段上运行的空压机未跳闸的手动跳闸;(2)迅速根据继电保护及开关的动作情况确认事故原因,并解除报警;(3)检查确认高、低压母联投运正常后,马上通知工艺开启Ⅰ段上的空压机;(4)将511进线开关摇至试验位置,待高压Ⅰ段来电后,根据值长命令恢复高低压分段运行。