国家电网公司端子箱及检修电源箱精益化评价细则中,对端子箱的反措有什么要求?

正确答案: 1.开关场的就地端子箱内应设置截面不小于100mm2的裸铜排,并使用截面不小于100mm2的铜排(缆)与电缆沟道内的等电位接地网连接。
2.由开关场的变压器、断路器、隔离开关和电流、电压互感器等设备至开关场就地端子箱之间的二次电缆的屏蔽层在就地端子箱处单端使用截面面积不小于4mm2多股铜质软导线可靠连接至等电位接地网的铜排上,在一次设备的接线盒(箱)处不接地。
3.现场端子箱不应交、直流混装,避免交、直流接线出现在同一段或串端子排上。
答案解析: