多做题,通过考试没问题!

建设工程质量检测人员(建筑节能)

睦霖题库>建设工程质量检测人员>建设工程质量检测人员(建筑节能)

试阐述耐候试验加热-冷冻阶段试验程序。

正确答案: ①EPS板薄抹灰系统和无网现浇系统耐候性试验加热一冷冻循环5次,每次24h。
1.升温8h,使试样表面升温至50℃并恒温在50±5℃(其中升温时间为1h)
2.降温16h
②保温浆料系统、有网现浇系统和机械固定系统耐候性试验加热一冷冻循环5次,每次24h。
1.升温8h,使试样表面升温至50℃并恒温在50±5℃,恒温时间应不小于5h。
2.降温16h,使试样表面降温至-20℃并恒温在-20±5℃,恒温时间应不小于12h。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题