升压站400VPC电源分别来自何处?两段PC母线均失电时如何处理?
正确答案:
升压站400V两段PC电源分别由两台10kV/400V升压站变提供,其中升压站变A的电源接自#3机3AX母线,升压站变B的电源接自#2机2BX母线。
两段PC母线均失电时,相当于升压站交流系统全停,这时直流充电器、开关操作机构油泵、空压机等重要设备电源将失去,这时的处理原则为:
1.监视115V直流母线电压水平,如果蓄电池放电快,电压下降明显,应及时汇报专业人员;
2.除了必要的事故处理操作需要外,应减少或避免对升压站各开关、闸刀的操作;
3.当某一开关因油压或空气压力低闭锁其分闸回路时,应立即汇报调度及相关专业人员,根据各方意见,综合决定是否隔离相应回路,同时做好故障设备拒动、后备或失灵保护动作的事故预想。
4.尽快查明PC失电的原因,争取以最短的时间内恢复供电。