这是一台Y10W-100型避雷器的历次试验数据,分析这只避雷器存在什么问题,能否继续运行?(数据为直流1mA电压kV/75%直流1mA电压下泄漏电流μA) 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 148/23 147/34 147/43 147/50 138/125
正确答案:典型阀片劣化表现,不能继续运行。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
这是一台Y10W-100型避雷器的历次试验数据,分析这只避雷器存在什么问题,能否继续运行?(数据为直流1mA电压kV/75%直流1mA电压下泄漏电流μA) 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 148/23 147/34 147/43 147/50 138/125
微信扫一扫手机做题