多做题,通过考试没问题!

一级建造师

睦霖题库>注册建造师>一级建造师

背景材料: 某工程建设单位承接了一项连接城市的燃气管道工程,经调查,燃气输配系统的路况如下: 要穿越两城市间一条河流,河上有桥。 有三条铁路必须通过。 要穿过一条高速公路。 要穿越城镇的主要干道。 问题: 这项燃气管道工程需要什么压力的输气管,使用什么管材? 燃气管道通过铁路的水平净距和垂直净距为多少? 穿越城镇主要干道的燃气管道有何要求? 穿越铁路的燃气管道有何要求? 穿越河流采用何种敷设方式? 燃气管道若随桥梁敷设,应采取哪些防护措施? 地下燃气管道不得埋设在哪里?

正确答案: 对于这种连接城市的长输管线,应使用高压A输气管,管材为钢管。
高压A燃气管道与铁路钢轨的水平净距不应小于5.0m,与铁路轨底的垂直净距不应小于1.2m.
穿越城镇主要干道的燃气管道应敷设在套管或地沟中,敷设时应注意:燃气管道的套管内径应比燃气管道外径大100mm以上,其端部距道路边缘不应小于1.0m,套管或地沟两端应密封,在重要地段应装设检漏管。
穿越铁路的燃气管道,其外应加套管,并提高绝缘防腐等级。穿越铁路的燃气管道的套管宜采用钢管或钢筋混凝土管,套管顶至铁路轨道不应小于1.20m,其内径应比燃气管道外径大100mm以上,其端部距路堤坡角外距离不应小于2.0m,而且套管两端与燃气管的间隙应采用柔软的防腐、防水材料密封,其一端应装设检漏管。
燃气管道通过河流时,可采用穿越河底或采用管桥跨越的形式,当条件许可也可利用道路桥梁跨越河流。
燃气管道若随桥梁敷设,应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管,尽量减少焊缝,对焊缝进行100%无损探伤,其管道的输送压力不应小于0.4MPa,若架空的燃气管道向下弯曲时,弯曲部分与水平管夹角宜采用45°形式,管道应设置必要的防腐、补偿和减震措施。
地下燃气管道不得埋设在建筑物及构筑物的基础下和堆积易燃易爆材料、具有腐蚀性液体的场地下面,不宜与其他管道或电缆同沟敷设,当需要同沟敷设时,必须采取防护措施。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题