某栋五层、建筑高度24米、每层建筑面积3000平方米、设有空气调节系统的百货大楼中设有火灾自动报警和自动灭火系统。营业厅内未设火灾应急广播和警报装置,消防控制线路采用普通铜芯线穿阻燃硬质塑料管明敷。 问:此设计是否合理?为什么?

正确答案: 此设计不合理。火灾自动报警和联动控制系统:1)应设置应急广播或警报装置;2)消防控制线路采用暗敷时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。