调整发电机有功负荷时应注意些什么?
正确答案:
为了保持发电机的稳定运行,调整发电机有功负荷时应注意:
(1)观察自动励磁装置调节情况及发电机的无功负荷变化情况,使功率因数保持在规定的范围之内,一般不大于迟相0.95。因为功率因数高说明此时有功功率相对应的励磁电流小,即发电机定、转子磁极之间的磁力线少,容易失去稳定。从功角特性来看,送出去的有功功率增大,功角就会接近90º,发电机容易失步。
(2)调整有功负荷时要缓慢,要与锅炉和汽轮机的运行情况配合好。
