变压器重瓦斯保护动作后应如何处理?
正确答案:
变压器重瓦斯保护动作后,值班人员应进行下列检查:
(1)变压器差动保护是否有信号发出;
(2)重瓦斯保护动作前,电压、电流有无波动;
(3)防爆管和吸湿器是否破裂,释压阀是否动作;
(4)气体继电器内部是否有气体,收集的气体是否可燃;
(5)重瓦斯掉牌能否复归,直流系统是否接地。
通过上述检查,未发现任何故障迹象,可初步判定重瓦斯保护误动。在变压器停电后,应联系检修人员测量变压器绕组的直流电阻及绝缘电阻,并对变压器油做色谱分析,以确认是否为变压器内部故障。在未查明原因,未进行处理前,变压器不允许再投入运行。
