220kV断路器拒绝合闸的处理?
正确答案:
(1)检查合闸电源电压是否正常;
(2)检查合闸回路及有关继电器是否正常;
(3)拉开断路器两侧的隔离开关;
(4)检查操作气压及SF6气压是否降至闭锁压力,操作机构是否正常。
(5)检查保护出口继电器接点是否粘住;
(6)检查断路器防合销是否拔出;
(7)若故障仍未排出,则将该断路器隔离并通知维护人员到现场处理;
(2)检查合闸回路及有关继电器是否正常;
(3)拉开断路器两侧的隔离开关;
(4)检查操作气压及SF6气压是否降至闭锁压力,操作机构是否正常。
(5)检查保护出口继电器接点是否粘住;
(6)检查断路器防合销是否拔出;
(7)若故障仍未排出,则将该断路器隔离并通知维护人员到现场处理;
答案解析:有