500kV线路三相过电压动作后为什么要启动远方跳闸保护?
正确答案:
500kV线路三相过电压保护动作后,若不利用远方跳闸保护来使线路对侧的断路器跳闸,则当本侧的断路器跳开后,线路的电容电流势必沿线路由对侧流向本侧,从而会使本侧线路首端的过电压更严重。尽管此后对侧的过电压保护也会相继动作,但其跳闸时间比远方跳闸保护长(远方跳闸保护约30ms左右),因此过电压保护常与远方跳闸保护配套使用,以迅速清除线路的过电压。