正确答案:(1)按设计要求的A、B端敷设光(电)缆。
(2)敷设光(电)缆的牵引力应符合设计要求。
(3)敷设管道光(电)缆的曲率半径应符合要求:光缆的曲率半径大于光缆直径的20倍,电缆的曲率半径大于电缆直径的15倍。
(4)管道光(电)缆敷设应在管道进、出口处采取保护措施,避免损伤光(电)缆外护层。
(5)管道光(电)缆在人(手)孔内应紧靠人(手)孔孔壁,并按设计要求予以固定(用尼龙扎带绑扎在托架上,或用卡固发卡固在孔壁上)。光缆在人(手)孔内子管外的部分采用波纹塑料软管保护,并予以固定。人(手)孔内光缆应排列整齐。
(6)光缆接头盒在人(手)孔内,宜安装在常年积水水位以上的位置并采用保护托架或按设计方法承托。
(7)光缆接头处两侧光缆预留的重叠长度应符合设计要求,接续完成后的光缆余长按设计方法盘放并固定在人(手)孔内。