请叙述测量蒸汽流量的差压变送器投用时的注意事项及开、停表时三阀组操作顺序。
正确答案:
投用测量蒸汽流量的差压变送器应注意:
(1)不能让导压管内的准凝水或隔离液流失。
(2)不能让测量元件单向受压或受热。
(3)对高压变送器,打开阀门时要慢慢打开,以免膜盒受突然冲击,造成损坏。
开、停表顺序:
开表:
(1)打开正压阀。
(2)关闭平衡阀。
(3)打开负压阀。
停表:
(1)关闭负压阀。
(2)打开平衡阀。
(3)关闭正压阀。
(1)不能让导压管内的准凝水或隔离液流失。
(2)不能让测量元件单向受压或受热。
(3)对高压变送器,打开阀门时要慢慢打开,以免膜盒受突然冲击,造成损坏。
开、停表顺序:
开表:
(1)打开正压阀。
(2)关闭平衡阀。
(3)打开负压阀。
停表:
(1)关闭负压阀。
(2)打开平衡阀。
(3)关闭正压阀。