【背景材料】 某桥梁工程,钻孔桩基础。项目经理部为了保证工程质量,组成了以总工程师为组长的质量控制小组,确定了钻孔桩的质量控制点,内容包括:桩位坐标控制、垂直度控制、清孔质量控制等。该桥梁由甲公司总承包,其中桩基础施工分包给乙公司,建设单位委托了丙公司进行监理。甲公司要求乙公司在施工前复核了该工程的原始基准点、基准线和测量控制点,在经甲公司技术人员审核签认后,指令乙公司进行该桥桩基础的施工。该桥1号桥墩桩基础施工完毕后发现整体桩位(桩的中心线)沿桥梁中线偏移,偏移量超过了规范允许的偏差。经检查发现,造成桩位偏差的原因是桩位施工图尺寸与总平面尺寸不一致所致。于是,甲公司与监理公司共同商议按以下方案处理,并由甲公司指令乙公司尽快组织实施。(1)补桩;(2)承台的结构钢筋适当调整,外形尺寸做部分改动。乙公司在接到甲公司的指令后迅速组织了实施,同时向监理工程师提出了索赔意向通知,并在补桩施工完成后第5天提交了索赔报告:(1)要求建设单位赔偿整改期间机械、人员的窝工损失;(2)增加的补桩应予以计量、支付。理由是甲公司是总承包单位,乙公司的桩位放线成果已由甲公司审核签认,而桩体本身并没有问题。 【问题】 1.该桥梁基础钻孔桩的质量控制点是否完整?若不完整,请补充。 2.甲公司的做法有无不妥之处?若有不妥,请加以改正。 3.乙公司的做法有无不妥之处?若有不妥,请加以改正。 4.请简述钻孔灌注桩施工的主要工序。

正确答案: 1.钻孔桩的质量控制点还有:孔径的控制,钢筋笼接头控制,水下混凝土的浇注质量控制。
2.甲公司做法的不要之处:
(1)对原始基准点、基准线和测量控制点的复核,不能只由甲公司技术员审核签认后就进行施工。因为重大的工程放样复核测量需要经项目技术部门主管现场进行检查签认,总工程师审核签认合格后,报驻地监理工程师的审核签认后才能实施。
(2)发生桩位偏位后,甲公司不能只与监理工程师商议处理方案后就指令乙公司组织实施。因为施工图的修改权是设计单位,甲公司和监理工程师都没有施工图的修改权。正确的做法是出现桩位偏位后,甲公司应将这一情况上报建设单位、设计单位、监理单位,由设计单位提出设计变更方案。
3.乙公司做法的不妥之处:
乙公司不能向监理工程师提出索赔的要求。因为乙公司与建设单位没有合同关系。乙公司应该向甲公司提出索赔的要求。
4.(1)施工准备;(2)测量放线;(3)埋设护筒;(4)选择钻孔机械;(5)泥浆制备;(6)钻孔灌注桩成孔;(7)成孔检查;(8)钢筋笼骨架;(9)砼灌注;(10)施工记录;(11)环保措施。