一条10kv线路,导线为LJ-50,长度为10km,送电负荷为346.4kw,计算该线路一天的损耗电量。(线损计算公式△P=3I2RTK×10-3,取K=1。铝的电阻率为0.027Ωmm2/m,线路功率因数为0.5)
正确答案:
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
一条10kv线路,导线为LJ-50,长度为10km,送电负荷为346.4kw,计算该线路一天的损耗电量。(线损计算公式△P=3I2RTK×10-3,取K=1。铝的电阻率为0.027Ωmm2/m,线路功率因数为0.5)
微信扫一扫手机做题