发电机定子绕组匝间短路保护能否反映单相接地故障,为什么?
正确答案:
当发电机定子绕组发生匝间短路,则机端三相对中性点电压不对称,因而出现零序电压,利用此零序电压构成定子绕组的匝间短路保护。
正常运行及相间短路时,无零序电压。定子绕组单相接地时,故障相对地电压等于零,中性点对地电压上升为相电压。因此三相定子绕组对中性点的电压仍然对称,不出现零序电压,发电机定子绕组匝间短路保护不动作。
正常运行及相间短路时,无零序电压。定子绕组单相接地时,故障相对地电压等于零,中性点对地电压上升为相电压。因此三相定子绕组对中性点的电压仍然对称,不出现零序电压,发电机定子绕组匝间短路保护不动作。