快锅A炉LT-2020A指示偏低,试分析原因?

正确答案:在变送器与电气转换器之间,查电流与表上指示是否一致;
1)是:校表及查变送器的导压管及三阀组、根部阀是否有漏点,如果有漏点,处理漏点,如果没有漏点,查导压管是否堵塞及导压管内是否建立冷凝液。
2)否:查电气转换器:看输出是否与电流信号对应,查电气转换器到显示表之间的气路信号管是否泄漏,如不漏,校验显示表。
此表经查,为正导压管泄漏,造成指示偏低。