多做题,通过考试没问题!

变电运行工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电运行工考试

简要说明为什么要进行母差保护的相量测试?

正确答案: 新投的保护、计量装置和更换电流互感器以及电流互感器端子排等,均要进行相量测试,以防止因电流互感器二次极性反接或者开路,造成相应保护误动或拒动。
如下图所示:是单母线差动保护一、二次流向图,所有TA相同极性都向母线,从图中可以看出,正常运行和区外故障时,流入差动继电器电流理论上为零(不考虑TA误差),所以母差保护不会动作。

如上图所示:同样是单母线差动保护一、二次流向图,线路XL—3电流互感器极性反接,则二次电流与正接方向相反,这时流入差动继电器的电流就出现了差值,如若XL—3线路不为空载或者有故障,其差值达到母差保护动作条件,保护就会误动跳闸。因此,为了防止出现因为电流互感器极性接反,新投的电流互感器或更换相关的端子箱均要带负荷进行向量测试。
答案解析:
进入题库查看解析