多做题,通过考试没问题!

变电运行工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电运行工考试

配有闭锁式高频主保护的220kV线路送电时,本侧充电前,对端收发讯机直流电源为何应断开?

正确答案: 220kV线路充电时,当发生保护范围内故障,断路器跳闸应达到3个条件
1.起动电流达到高值,充电侧有短路电流条件满足。
2.保护判定故障元件为正方向,条件满足。
3.对侧保护停信。对侧断路器充电时有个电容电流起动保护发迅是低值起动,未达到高值定值,所以不停信。充电侧主保护不动作,后备保护动作。这样就延长了故障跳闸时间,影响系统稳定运行。故对侧收发讯机直流电源应断开后不再需要比较信息,减少本侧跳闸时间,而且只在闭锁式保护中才需要退出对侧收发讯机电源。
如果不断开对侧收发讯机电源,当充电到故障线路上时,本侧保护启动发讯,如果对侧断路器辅助接点切换不良,由本侧收发讯机远方启动对端发信,但由于对侧正方向元件不动作停信,使本侧主保护拒动,延长故障切除时间。所以充电前应断开对侧收发讯机电源。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题