为什么新安装或大修更换绕组的变压器在投入运行前要做冲击合闸试验?
正确答案:
投入空载变压器会产生操作过电压。在小电流接地系统中,操作过电压的幅值可达额定相电压值的3~4倍;在大电流接地系统中,操作过电压的幅值也可达额定相电压值的3倍。同时,投入空载变压器时还会产生励磁涌流,其值可达额定电流的6~8倍,并会产生很大电动力.所以做冲击合闸试验是检验变压器的绝缘能否承受操作过电压,考核变压器机械强度和验证继电保护是否会误动作的有效措施。
答案解析:有