多做题,通过考试没问题!

注册电气工程师

睦霖题库>其他建筑考试>注册电气工程师

简述配电变压器器身绝缘装配过程。

正确答案: 在已拆除上铁轭叠片的芯柱上端用电缆纸包好后绑住。然后按图纸装配铁心柱和下铁轭绝缘,在铁心柱上套装低压绕组,沿铁心圆周依次打入低压绕组和铁心柱间的油隙撑条,把低压绕组固定。按图纸放置高、低压间绝缘,然后套装高压绕组。在高低压绕组间打入油隙撑条将高压绕组撑紧。套装绕组时要注意引线的出线位置;应在油隙撑条外涂一点石蜡以便于打入;撑条应垂直打入,不可歪斜。撑条不可与线匝直接接触,必要时可在撑条外敷纸板槽,以免打入时绝缘磨坏。如果高、低压绕组一起绕制或预套装在一起,或饼式绕组有水平油道垫块,绕组间均不必打入撑条。
绕组套装完毕后,照图纸放置好上铁轭绝缘,插上铁轭片。铁心柱与铁轭片不可重叠,要接合匀称,接缝缝隙不得大于1.5mm。插完上铁轭片后放置夹件绝缘。在低压侧的铁轭与夹件绝缘外侧插入铁心接地片(插入深度为30~50mm,变压器容量较大时接地片用螺丝拧在夹件上)。借助于夹件用螺杆夹紧铁轭,如果有铁轭螺杆则可上好铁轭螺杆。然后安装垂直拉螺杆,保证压紧线圈的轴向力。低压引出线应由铁轭绝缘的垫块间引出。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题