大型变压器在投入空载试运前应作冲击合闸试验,冲击合闸时应注意什么?
正确答案:
大型变压器空载冲击闸时应注意下列事项:
(1)冲击合闸前应启动冷却器,以排净主体内气泡。合闸时可停止冷却器,以检查有无异常声响。
(2)电源侧三相断路器不同步小于10ms、非合闸侧应有避雷器保护、中性点直接可靠接地、过流保护动作时限整定为零、气体继电器信号回路暂接入分闸回路上。
(4)变压器励磁涌流不应引起保护装置误动作。
(1)冲击合闸前应启动冷却器,以排净主体内气泡。合闸时可停止冷却器,以检查有无异常声响。
(2)电源侧三相断路器不同步小于10ms、非合闸侧应有避雷器保护、中性点直接可靠接地、过流保护动作时限整定为零、气体继电器信号回路暂接入分闸回路上。
(4)变压器励磁涌流不应引起保护装置误动作。
答案解析:有