电动四阀如何进行切换操作?
正确答案:
为提高劳动效率、降低劳动强度,近年来新设计的焦化装置大部分都采用了电动四通阀,其具体操作步骤是:
(1)启动控制面板。
控制面板在送电后即启动,这时控制面板上POWERON指示灯和部分阀门状态指示灯会亮,表明四通阀和底进料阀处于电动状态。如果需要手动操作四通阀或底进料阀,首先要按下STOP按钮,确认除POWERON以外的指示灯熄灭后才能扳动电动头上的切换手柄,进行手动操作。若要再次送电,需要按动RESTART按扭,此时POWERON灯和部分阀门状态指示灯亮,表示控制面板送电,可以进行控制。
(2)两塔切换操作。
①保证预热温度达到切换条件。
②按新塔底进料的OPEN按钮,现场确认底进料阀动作正确。
③当新塔底进料指示灯(VALVEOPEN)亮时,表示该阀已全开。现场确认后按新塔底进料阀的STOP按钮,阀门停止。此时四通阀的自保联锁装置解锁。
④打开新塔底进料吹扫蒸汽阀进行吹扫进料线,确认畅通后关闭吹扫蒸汽阀。
⑤按控制面板上的老塔到新塔按钮,四通阀开始切换。这时必须密切注意辐射出口总线的压力指示,发现异常立即按STOP按钮,然后手动切回老塔,查找并消除原因后重新进行切换。
⑥当切换到位后,老塔指示灯熄灭、新塔指示灯亮。
⑦打开老塔底进料吹扫阀,将渣油吹人老塔,确认吹扫完毕后,打开小吹汽阀,同时关闭底进料吹扫阀。然后按老塔底进料阀CLOSE按钮,现场确认阀门动作正确。
⑧当老塔底进料阀的VALVE指示灯亮,表示该阀全关。现场确认后按该阀控制区的STOP按钮。
⑨切换完成,可进行正常的冷焦作业。
(3)焦炭塔切换到开工线操作。
①由于正常生产时不需要切换至开工线,因此,焦炭塔与开工线之间的切换功能是被锁定的。这时的状态是BYPASSOFF/ON锁的位置是指向OFF状态的,所有的关于BYPASS(开工线)的操作都是无效的。如果要进行关于BYPASS的操作,必须用钥匙将BYPASSOFF/ON锁的状态指向ON状态。
②确认BYPASSOFF/ON锁的状态处于ON状态,否则需要进行转换。
③打开开工线相关阀门,确认开工线畅通。
④按动按钮,开始切换操作,现场检查四通阀动作是否正确。
⑤当BYPASS指示灯亮后表示切换到位,现场确认四通阀是否到位。
(1)启动控制面板。
