切换阀的电磁阀发生故障时如何处理?
正确答案:
(1)如切换阀因电磁阀不得电或电磁阀阀拴卡阻而打不开时,可手动程控器,使切换阀连续切换两次,让切换阀的开关状态与程控器的控制信号一一对应,同时通过调度让计器人员带上电磁阀速来现场处理。
(2)在计器人员处理前可手动电磁阀,使切换阀打开,然后关闭电磁阀前的仪表气根阀,适当延长切换时间,当计器人员处理好相关故障后再打开仪表气根阀。
(3)若故障在短时间内处理不好,且切换式换热器中部温度已达到-600C时可停车处理。
(2)在计器人员处理前可手动电磁阀,使切换阀打开,然后关闭电磁阀前的仪表气根阀,适当延长切换时间,当计器人员处理好相关故障后再打开仪表气根阀。
(3)若故障在短时间内处理不好,且切换式换热器中部温度已达到-600C时可停车处理。
答案解析:有