试述DY型绝缘板耐电压强度的试验方法。

正确答案:(1)切取150×150mm试样,在真空度为93.3kPa(700mmHg)和温度为100±5℃的变压器油中浸渍4h。
(2)试样经上述方法处理后,用直径50mm边缘圆弧半径2.5mm的铜电极,在油温为90±5℃变压器油中,以每秒提高电压2kV的速度连续稳步升压,达到规定电压后纸板不应击穿。
(3)每次测定的试样不应少于10张。用于浸渍纸板和耐电压试验的变压器油的耐压强度不应小于16kV/mm。