某新建工程,建筑面积32000m2,框架结构,建筑平面东西长85m,南北长40m,檐高36m。主入口为宽25m、高10m的悬挑钢筋混凝土结构。 施工过程中发生了如下事件: 事件一:项目部规定脚手架工程的检查与验收应由项目技术负责人组织,项目施工、技术、安全、作业班组等有关人员参加,按照施工方案整体验收;监理单位提出了整改意见。 事件二:脚手架在使用过程中,项目部规定对脚手架杆件的设置和连接,对墙件、支撑、门洞桁架的构造,地基是否有积水,底座是否松动,立杆是否悬空等内容应进行定期重点检查。 事件三:施工单位对主入口支承脚手架进行荷载试验时,在加荷过程中没有严格按照自两边向中间对称加载的方法,致使负荷偏载重心偏移,脚手架立杆弯曲变形,造成脚手架失稳整体坍塌。 事件四:监理单位在脚手架专项方案审核中发现主入口支承脚手架施工方案的主要内容只有基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙件设置位置、连接方法、拆除作业程序等内容。 事件二中,脚手架工程定期检查应重点检查的内容还有哪些?
正确答案:
脚手架工程定期检查应重点检查的内容还有:
1)扣件螺栓是否有松动;
2)立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合技术规范的要求;
3)架体的安全防护措施是否符合要求;
4)是否有超载使用的现象。
1)扣件螺栓是否有松动;
2)立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合技术规范的要求;
3)架体的安全防护措施是否符合要求;
4)是否有超载使用的现象。