计算题:有额定电压11KV,额定容量100Kvar的电容器48台,每两台串联后再并联星接,接入35KV母线,问该组电容器的额定电流是多少?当35KV母线线电压达到多少伏时,才能达到额定电流?
正确答案:
(1)电容器组的额定电流100Kvar,11KV的电容器每台的额定电流为Ie=100/11=9.09A.
48台电容器分成三相每两台串联后再并联,则每相并联8台,故该组电容器的额定电流为
I=9.09*8=72.72(A)
(2)达到额定电流时的母线电压两台电容器串联后星接,则其相电压为220V,线电压
。电容器额定电流为9.09A,达到额定电流时的母线电压为38.1kV。
48台电容器分成三相每两台串联后再并联,则每相并联8台,故该组电容器的额定电流为
I=9.09*8=72.72(A)
(2)达到额定电流时的母线电压两台电容器串联后星接,则其相电压为220V,线电压
。电容器额定电流为9.09A,达到额定电流时的母线电压为38.1kV。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题