如何处理汽包水位事故?
正确答案:
若为轻微满水,则应及时解列给水自动,手动减小给水量,打开事故放水和水冷壁下联箱放水。如果汽温出现下降趋势,应及时解列减温器,必要时可打开过热器和主蒸汽管道疏水。
经处理无效出现严重满水时,应紧急停炉,加强放水,严密监视水位。水位达到可见水位时关闭所有放水,保持正常水位。查明并消除故障后重新点火。
若为轻微缺水,应手动加大给水量,提高给水压力。如果是严重缺水,则严禁向锅炉进水,并执行紧急停炉。
炉内发生汽水共腾时,应及时降低锅炉出力并降低汽包水位。停止加药,加强排污换水。解列减温器,打开疏水提高汽温。若汽温下降过低,还应开启对空排汽和主汽管道疏水。
