用母联充电保护给母线充电,若母线故障,母联拒动会是什么情况?
正确答案:充电保护用的是母差保护装置自带的充电保护,需要看一个控制字“母联充电时闭锁母差”,如果这个控制字是1,并且充电保护在母联合后自动解除(一般是300-500毫秒),那么当充电保护解除后,母差保护动作,跳母联,母联跳不开,母联失灵启动,跳开运行母线上所有断路器。如果这个控制字是0,那么充电保护不闭锁母差保护,过程是一样的,但是动作更快了。如果是专用的充电保护,和母差保护没有联系,过程同上。如果是110kV系统,没有失灵保护,也没有母联失灵,那么只能靠主变后备了,一般1.5秒左右,动作会慢点。