线路送电(转运行)的操作顺序是什么?为什么?应注意什么?
正确答案:
线路送电(转运行)的操作顺序是:先拉开线路两侧的接地刀闸或拆除接地线,在确定线路及开关在冷备用状态时,再合开关两侧刀闸(先合上母线侧刀闸,后合上线路侧刀闸,3/2接线的刀闸同样执行),然后选择合适的开关给线路充电,再在对侧合环或并列。先合上母线侧刀闸,后合上线路侧刀闸,最后合断路器的原因为如果断路器在合闸位置,按先合母线侧隔离开关,后合线路侧刀闸,最后合断路器的原因为如果断路器的合闸位置,按先合母线侧隔离开关,后合线路侧隔离开关的顺序操作,等于用线路侧隔离开关带负荷合闸,此时一旦发生弧光短路(包括线路上),线路断路器保护动作,可以瞬时跳闸切出故障,使事故范围缩小在本断路器的负荷侧,从而缩小事故范围,减小对人身的威胁;反之,如故障点出现在母线侧隔离开关,将会使母线保护或主变压器后备保护动作,使母线上全部连接的元件停电,造成事故范围扩大。
线路送电时应注意如下几点。
1.尽量避免由发电厂端向线路充电。
2.尽量避免用小电源向线路充电,以防止小机组发生自励磁现象。
3.必须充分考虑充电功率可能引起的电压波动或线路末端的电压高于允许值,以免造成并列或合环困难。
4.线路充电开关必须具备完善的继电保护装置,并保证有足够的灵敏度。
同时220kV及以上线路转检修或转运行操作时,线路末端不允许带有变压器。
