加氢低压400VI段变压器故障,需你将故障变压器停运,请写出处理过程的操作工程。
正确答案:
1.与高压变电所联系合高压变电所10KV母联开关。
2.合CS110KV母联开关,
3.将400V备自投开关切换至手动位置。
4.将一段、二段、母联合闸闭锁压板投入,合加氢400V低压母联开关,
5.分400V低压I段二次主开关。
6.分I段变压器10KV高压开关。
7.分CS110KV母联开关,
8.通知高压变电所分10KV母联开关。
2.合CS110KV母联开关,
3.将400V备自投开关切换至手动位置。
4.将一段、二段、母联合闸闭锁压板投入,合加氢400V低压母联开关,
5.分400V低压I段二次主开关。
6.分I段变压器10KV高压开关。
7.分CS110KV母联开关,
8.通知高压变电所分10KV母联开关。
答案解析:有