简述10KV高压电机发生过负荷、堵转等故障跳闸后的处理办法?
正确答案:10KV高压电机发生堵转、过负荷等故障跳闸不许复位后再次开车,否者易造成生产及设备事故。要求首先查看综保故障记录,分析原因。汇报值班长、车间领导。与生产车间人员取得联系,询问生产设备的操作情况。查看后台机电流记录情况。现场检查电机的盘车情况。确认是生产操作问题的原因可在半小时后恢复送电,再次启动。若为电机轴承、机械等损坏原因不可送电,待维修后方可投入运行。