牛眼水位计如何投运?
正确答案:
1)确认检修工作结束,设备完整,照明良好。
2)确认放水一次门在全开位置,微开放水二次门。
3)全开汽侧二次门,微开水侧二次门。
4)微开温度补偿门。
5)微开汽侧一次门对水位计进行预暖。
6)预暖结束后,缓慢关闭放水一、二次门。
7)全开水侧二次门。
8)缓慢开启汽、水侧一次门。
9)微开温度补偿门,注意牛眼水位计指示应与集控室CRT水位基本一致。
2)确认放水一次门在全开位置,微开放水二次门。
3)全开汽侧二次门,微开水侧二次门。
4)微开温度补偿门。
5)微开汽侧一次门对水位计进行预暖。
6)预暖结束后,缓慢关闭放水一、二次门。
7)全开水侧二次门。
8)缓慢开启汽、水侧一次门。
9)微开温度补偿门,注意牛眼水位计指示应与集控室CRT水位基本一致。