目前变压器差动保护中防止励磁涌流影响的方法有哪些?
正确答案:
目前防止励磁涌流影响的方法主要有:
(1)采用具有速饱和铁芯的差动继电器。(2)鉴别短路电流和励磁涌流波形的区别,要求间断角为60°~65°。(3)利用二次谐波制动,制动比为15%~20%。
(1)采用具有速饱和铁芯的差动继电器。(2)鉴别短路电流和励磁涌流波形的区别,要求间断角为60°~65°。(3)利用二次谐波制动,制动比为15%~20%。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
目前变压器差动保护中防止励磁涌流影响的方法有哪些?
微信扫一扫手机做题