多做题,通过考试没问题!

国家电网考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>国家电网考试

简述接地引下线导通测试的安全要求。

正确答案: 1)应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》的相关要求;
2)高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项,交待邻近间隔的带电部位,以及其他安全注意事项;
3)应确保操作人员及试验仪器与电力设备的高压部分保持足够的安全距离;
4)应在良好的天气下进行,如遇雷、雨、雪、雾不得进行该项工作;
5)试验前必须认真检查试验接线,应确保正确无误;
6)在进行试验时,要防止误碰误动设备;
7)试验现场出现明显异常情况时,应立即停止试验工作,查明异常原因;
8)高压试验作业人员在全部试验过程中,应精力集中,随时警戒异常现象发生;
9)试验结束时,试验人员应拆除试验接线,并进行现场清理。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题