某超高压输电线路中,线电压为22万伏,输送功率为24万KW。若输电线路的每相电阻为10Ω, ①试计算负载功率因数为0.9时线路上的电压降及输电线上一年的电能损耗。 ②若负载功率因数降为0.6, 则线路上的电压降及一年的电能损耗又为多少?
正确答案:
①
一年按365天计,电能损耗为:
输电线上的电压降:
②
电能损耗为:
输电线上的电压降:
