试述电动机接线的检查包括哪些内容?如何检查?
正确答案:
⑴电动机接线的检查:
①首先查看电动机的铭牌,看清电动机的接线为△(三角形)还是Y(星形)。
②打开接线端子盒,查看接线盒中各接线头有无松动和脱落。
③三相异步电动机定子线圈的通断检查。可用万用表或自制通灯进行。
④三相异步电动机定子线圈的相间绝缘检查。主要查其线圈有无匝间短路,可用兆欧表(摇表)进行。
⑤三相电动机定子线圈各相对地绝缘检查。主要查其每相线圈有无接地,可用兆欧表(摇表)进行。
⑥电动机的外部接线为电动机控制接线,要按照设计图纸进行检查。
⑦以上各项检查,均未发现异常,可通电进行检查。若电动机转动方向相反,将电动机的两相对调即可。
⑵万用表通断检查:
①将接线端子盒打开,打开各端子接线,找出三组定子线圈接线头。
②用万用表的电阻档或自制通灯进行检查即可。
③安装好三相异步电动机接线盒,收拾好工具和仪表。
⑶兆欧表(摇表)线圈有无匝间短路检查:
①将接线端子盒打开,打开各端子接线,找出三组定子线圈接线头。
②根据电动机电压等级,需要选用500V的兆欧表,并检查好测量用兆欧表。
③将兆欧表的两只测试笔分别接在电动机不同相绕组上,以120转/分速度摇动手柄,持续一分钟,在摇动中读出兆欧表的读数,即VAB,VBC,VCA.不能停下来读数。
④所测出绝缘电阻值应不小于0.5兆欧。
⑤拆线放电,安装好三相异步电动机接线盒,收拾好工具和仪表。
⑷兆欧表(摇表)每相线圈有无接地检查:
①将接线端子盒打开,打开各端子接线,找出三组定子线圈接线头。
②根据电动机电压等级,需要选用500V的兆欧表,并检查好测量用兆欧表。
③将兆欧表的一只测试笔接在电动机一相绕组上,另一只测试笔接在电动机外壳的金属面上,以120转/分速度摇动手柄,持续一分钟,在摇动中读出兆欧表的读数,即VA,VB,VC.不能停下来读数。
