某广场位于武汉市汉口建设大道边,建设大道是汉口区严格规划建设的道路,大道两边高楼林立,是武汉市的金融一条街。该地区有完善的城市基础设施,供水可靠,水质良好;排水设施完善,有可靠的城市消防保证体系。该广场由不等高的169.2m高A座和139.2m高B座两座高度均超过100m的塔楼组成,地下两层,有裙房五层,总建筑面积93616m2,地下两层均设有停车场,地下二层为设备层。裙房设商场、餐厅、娱乐等多功能用房,六层以上为写字楼。整个建筑为一座多功能综合性建筑。 该工程水源由城市自来水管网供给。该大楼毗邻建设大道,有城市干管通过,城市供水压力最不利季节可达0.15MPa,进水管采用DN250给水铸铁管,设DN150水表一只。 简述如何进行设置自动喷水灭火系统?
正确答案:
根据《建筑设计防火规范》(GB50016--2014)规定,设置自动喷水灭火系统。根据《自动喷水灭火系统设计规范》(附条文说明)[2005年版(GB 50084--2001)]规定,高层民用综合楼建筑火灾危险等级为中危险级I级,但其地下车库火灾危险等级为中危险级Ⅱ级,故该建筑自动喷水灭火系统设计流量按照中危险级Ⅱ级确定,其喷水强度为81/min·m2,作用面积为160m2。
消防用水量应依据《自动喷水灭火系统设计规范》(附条文说明)[2005年版(GB 50084--2001)]规定,并根据喷头布置情况经计算确定。喷头选用流量系数K=80,公称动作温度高于环境最高温度30℃,即68℃的红色喷头。每个湿式报警阀控制喷头数不超过800只,该项目总建筑面积93616m2,根据《自动喷水灭火系统设计规范》(附条文说明)[2005年版(GB 50084--2001)]规定,中危险Ⅱ级一个喷头的最大保护面积为11.50m2,初步计算该建筑至少需要5839个喷头,需设湿式报警阀至少8个。
