爱默生PS24600/75系统的交流接触器不吸合,试分析原因。并说明如何应急处理?
正确答案:
交流接触器不吸合原因有:
交流接触器本身损坏(如线圈被烧毁等)。
A4485C1板坏;原因是不能够输出高压吸合以及低压维持信号。
A4485C2板坏;交流接触器逻辑判断错误。
另外交流采样板采样错误也可能导致接触器不吸合。
交流停电交流接触器也不吸合。
交流过压后恢复正常由于回差原因可能不吸合。
以上除了交流停电以及过压保护以外应急措施为:将市电输入在交流接触器输入与输出用导线短接,也即跳过交流接触器。
