某局最大耗电约为700A,拟配置2组1000AH的蓄电池组,每组电池充电限流值为100A,现为其配置一套PRS5000电源系统,问此系统需配置多少个整流模块?考虑到N+1冗余设计,N取3。
正确答案:
IL=700A
IB=2³100=200A
I=IL+IB=900A
N=900÷100=9
n=9÷3=3
则需要配置的模块数为:9+3=12个
IB=2³100=200A
I=IL+IB=900A
N=900÷100=9
n=9÷3=3
则需要配置的模块数为:9+3=12个