发电机电晕与哪些因素有关系?

正确答案:(1)与海拔高度有关。海拔越高,空气越稀薄,则起晕放电电压越低。
(2)与湿度有关。湿度增加,表面电阻率降低,起晕电压下降。
(3)端部高阻防晕层与温度有关。如常温下高阻防晕层阻值高,则温度升高其起晕电压也提高。常温下如高阻防晕层阻值偏低,起晕电压随温度升高而下降。
(4)槽部电晕与槽壁间隙有关。线棒与铁芯线槽壁间的间隙会使槽部防晕层和铁芯间产生电火花放电。环氧粉云母绝缘最易产生局部放电的危险间隙在是O.2~0.3mm左右。目前我国高压大电机采用的环氧粉云母绝缘的线膨胀系数很小,在正常运行条件下,环氧粉云母绝缘的线棒的膨胀量不能填充线棒和铁芯间的间隙。这是与黑绝缘区别比较大的地方。
(5)与线棒所处部位的电位和电场分布有关。越高越易起晕,电场分布越不均匀越易起晕。