采用地电位作业法带电更换110kV单串耐张绝缘子工作。两电工登杆塔后,相互配合将吊线工具安装完毕,在摘开绝缘子球头挂环时,发生导线对地放电事故,事故分析为绝缘子良好片数不足,引起事故的主要原因为()。
- A、带电更换绝缘前未检测绝缘子
- B、带电作业前未验电
- C、作业人员动作幅度过大
- D、工作负责人未认真监护
正确答案:A
答案解析:有